Регламент предоставления актов по проверке пожарной сигнализации на объекте Консультация #17041
Гость_18449Новичок
4 апреля 2024 в 11:57
Добрый день! У нас заключен договор с организацией по обслуживанию пожарной сигнализации. К договору приложен и согласован с заказчиком план-график проверок с указанием Р2 и Р3. Р3 ( предоставление акта проверки раз в квартал), но заказчик требует ежемесячно предоставлять акты проверки пожарной сигнализации. Кто прав?Заранее спасибо!
Консультант Мария ВласоваСторожила
4 апреля 2024 в 13:14
Р2 и Р3 - это что?
Гость_18449 (автор вопроса)Новичок
5 апреля 2024 в 03:38
Доброе утро! Это регламентные работы, где Р2 это внешний осмотр на механические повреждения, надежность соединений и т.д. При Р3 проверка работоспособности системы ( после которой я и выдавала акт проверки). Но Заказчик настаивает, что после Р
Консультант Мария ВласоваСторожила
5 апреля 2024 в 05:15
Если в договоре прописано, что он предоставляется раз в квартал, так его и предоставляете. Если заказчик хочет раз в месяц, нужно переделать договор. Но вообще акт предоставляется каждый раз, как провели проверку. Вы эту проверку раз в квартал или раз в месяц проводите, что в договоре указано?
Гость_18449 (автор вопроса)Новичок
5 апреля 2024 в 08:29
по тексту договора не прописано, но есть утвержденное приложение - график в котором прописано, что при Р3 выдается акт
Гость_18449 (автор вопроса)Новичок
5 апреля 2024 в 08:37
проверка ведь разная. 2 месяца просто чистим датчики, замеряем аккумулятор, на 3-ий месяц делаем сработку и выписываем акт
Консультант Мария ВласоваСторожила
5 апреля 2024 в 09:13
Если просто написано, что при Р3 выдается акт, тогда когда проводите Р3, сразу выдаете акт. Если прописано, что по Р3 акт выдается один раз в квартал (именно такое указание по периодичности) или конкретные даты указаны, тогда выдаете раз в квартал.
То есть - если про квартальность и даты не указано, а указано, что по Р3 выдается акт, тогда как такую проверку проводите, должны выдавать акт.
То есть - если про квартальность и даты не указано, а указано, что по Р3 выдается акт, тогда как такую проверку проводите, должны выдавать акт.
Гость_18449 (автор вопроса)Новичок
5 апреля 2024 в 09:49
Благодарю за ответ! Всего Вам хорошего!
Консультации по теме
- Каких проверок ждать ИП
Здравствуйте. Планирую открыть небольшой продуктовый магазин...
- Инструктаж по пожарной безопасности. Что это и как пройти?
Здравствуйте! Такой у меня вопрос. Я — индивидуальный предприниматель,...
- Что такое камеральная проверка?
Всем привет!) Я только открываю свой бизнес. И, если честно,...
- Может ли прийти налоговая после камеральной проверки?
Привет. Подскажите, читал про камеральные проверки, которые...
- Прокурорская проверка соблюдения трудового законодательства
Добрый день! В ходе прокурорской проверки соблюдения норм...
Статьи и документы по теме
- Что такое камеральная проверка
- Выездная налоговая проверка
- Что проверяет роспотребнадзор
- Проверки нарушений прокуратурой
- Возражение на акт налоговой проверки