Нужно ли заводить новый журнал учета огнетушителей при покупке новых? Консультация #17292

Пользователь без фото
Гость_18743Новичок
7 мая 2024 в 05:37
Закупили новые огнетушители. Журнал учета огнетушителей продолжать вести который был, или заводить новый журнал?
7 мая 2024 в 12:43
Добрый день! При закупке новых огнетушителей обычно ведется учет в существующем журнале учета огнетушителей. В этом журнале просто продолжают отражаться данные о новых приобретенных огнетушителях.

Таким образом, новые записи о новых огнетушителях просто добавляются в существующий журнал учета огнетушителей, сохраняя последовательность учета и историю обслуживания предыдущих огнетушителей.

Дополнительно: в пункте 4.2 новой редакции ГОСТ Р 59641-2021 "О размещении, обслуживании и ремонте первичных средств пожаротушения" указано, что при приобретении и вводе в эксплуатацию огнетушителя на каждое новое устройство необходимо заводить карточку учета. Формат документа максимально похож на паспорт огнетушителя, приведенный в СП 9.13130.2009.
Консультации по теме
Статьи и документы по теме
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
КонсультантПлюс на 2 дня
Бесплатный доступ